• 柱纵筋锚固问题

    我定义柱子后,并绘制上,通过三维查看,发现柱子下部纵筋是错位的??这个是考虑到与下层柱子搭接了吗??那么 我柱顶部钢筋通过三维查看,是锚固在梁里面了,并没有深入上一层1/6或者1/3范围内。是不是我设置有问题?

    柱顶

    定义柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我定义柱子后,并绘制上,通过三维查看,发现柱子下部纵筋是错位的??【你说的就是长短不齐的那种现象吧,这个就是搭接错开百分率那个设置,错开是对的,是符合规范要求的】这个是考虑到与下层柱子搭接了吗【是的,是按规范计算的】??那么 我柱顶部钢筋通过三维查看,是锚固在梁里面了,并没有深入上一层1/6或者1/3范围内【你上面没有画柱构件,软件默认是顶层封顶的柱子节点了,上面画上柱子就伸上去了】。是不是我设置有问题?【是画图问题,上面没有画柱子】


    我画好上层柱子,下层柱子纵筋就调整为伸入上层搭接区域了吗【是的】?那么一层与基础筏板也是画好筏板柱纵筋就深入筏板内了吗【这个要分情况,如果有地下室,只要地下室的柱子设置底标高=基础底标高就可以,如果没有地下室,在基础层要画上柱子的,筏板里不用画柱子的】?

    2015-04-11 10:26:45 

  • 我认为是设置问题,你可能在这根柱子上面没有设置楼层,也就是在这根柱子的上面已经没有楼层这根柱子就是顶。你再在这根柱子的上一层画根柱子看看。

    2015-04-11 11:04:33 

  • 定义柱子后,并绘制上,通过三维查看,发现柱子下部纵筋是错位的 这个是考虑到与下层柱子搭接了的;柱顶部钢筋通过三维查看,是锚固在梁里面了,并没有深入上一层1/6或者1/3范围内。 是 设置有问题的;

    2015-04-11 10:25:20 