• 斜屋面梁钢筋问题

    我把板画好并平齐板顶计算后,发现斜屋面梁主筋在柱子的位置是贯通。是否正确?如不正确,该如何操作?谢谢大师

    平齐板顶

    主筋

    问题补充:通过三维观察 发现柱主筋锚固已经跑到柱外面去了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:不合理,理应在柱位置把梁打断(并设置柱为支座),再在节点设置中设置梁的阴阳角构造,再汇总计算。

    2015-04-11 19:44:54 

  • 这个要看斜在什么位置,你把梁断开,不用合并就可以互相锚固了,折梁钢筋贯通是不合理的,而且容易多算接头长度的工程量