ygw0902 2015-04-11 16:35:01 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 485查看 2回答
斜屋面梁钢筋问题
我把板画好并平齐板顶计算后,发现斜屋面梁主筋在柱子的位置是贯通。是否正确?如不正确,该如何操作?谢谢大师问题补充:通过三维观察 发现柱主筋锚固已经跑到柱外面去了!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:不合理,理应在柱位置把梁打断(并设置柱为支座),再在节点设置中设置梁的阴阳角构造,再汇总计算。
2015-04-11 19:44:54
-
这个要看斜在什么位置,你把梁断开,不用合并就可以互相锚固了,折梁钢筋贯通是不合理的,而且容易多算接头长度的工程量
2015-04-11 18:26:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看