• 关于井点降水的问题

    广东省2010市政工程定额中关于井点降水的问题: 1、“轻型井点”定额深度按多少考虑?(图1) 2、“喷射井点”定额分深度10m、15m、20m、25m、30m,若实际深度为18m,该如何套用?(图2) 3、“大口径井点”定额的口径界限是多少,口径多大为大口径井点?(图3)

    喷射井点

    轻型井点

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、降水深度6m以内采用轻型井点;2、当实际常度是18 米时,是按定额的20米内套价计算;3、

    2015-04-11 18:16:06 

  • 你好,

    1、轻型井点的深度我们省的定额中就标注是7米深

    2、喷射井点我们省的定额中注明是10米,如果有15米和20米的实际上是18米,按20米套取定额

    3、我省的定额规定,小口径管道是400mm以内,那么以外的就是大口径了

    2015-04-12 06:45:34 