• 负一层和基础层标高问题

    我的图纸负一层底板面标高是-4.8,底板厚度300。基础顶面标高也是-4.8,只是各个基础厚度不同,最厚的是1.6米,我在定义的时候选择负一层层高-4.8,基础顶标高我设置为层顶标高,这样基础底标高只要用顶标高减去厚度比较好控制。但是在负一层剪力墙画好后不知道为什么始终和基础顶面有距离,无法闭合

    基础厚度

    基础底

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    亲,您把负一层的剪力墙的底标高设置为基础底标高就好了

    您的剪力墙要在基础内生根的

    2015-04-11 18:38:22 

  • 你看下

    承台单元里面的相对底标高是不是修改了?

    把他改回默认的就可以了

     