commad 2015-04-12 09:35:48 | 黑龙江省 土建 | 2118查看 2回答
受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,加??b?4@200双向钢筋网.
受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,加??b?4@200双向钢筋网. 是什么意思? 应该如何布置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,加??b?4@200双向钢筋网. 是什么意思?应该如何布置
这个就是你看一下图纸说明,上面都有每个构件的保护层厚度的说明的,只要是保护层厚度大于40的,你就要设置钢丝网片了,一般用模板的平米量乘上每平米的含量就行了,4@200的话,每平米含量就是0.987KG/m2,这个算出重量来套冷拔钢丝的定额子目就行了。
2015-04-12 10:23:39
-
如果这是一句完整的设计说明,那么它的意思就是当钢筋混凝土保护层的厚度是大于40mm,那么在原有钢筋的情况下,再布置双向钢筋网。没有说明是面部还是中间层或底部,那么就要根据设计要求对应的(面部、中间层或底部)重复布置钢筋。
2015-04-12 09:46:09