• 外墙保温门窗侧壁计算问题?

    1 剪力墙厚度250,窗框60,那计算窗侧壁保温时,按多少计算?假如外墙保温板厚40,是不是(250-60)/2+40 ? 2 外墙保温板面积厚度40,那计算时,是按保温板中线还是外边线计算长度? 3 在计算外墙砖面积时,扣除门窗洞口面积,门窗洞口是否包括侧壁抹灰? 刚开始计算这些工程量,很多细节上的东西拿捏不准,望前辈指导。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、计算门窗侧壁的保温,就是这么个计算方法的,(墙厚-框厚)/2+保温层的厚度。软件中也是这么算的。

    2、计算保温面积时,我们按照保温板中心线计算长度。(软件共有三种可选方法:按轴线长度、墙外墙长度、保温板中心线长度)。

    3、计算外墙砖,以实贴面积计算,应该包括门窗洞口的侧壁。计算外墙抹灰扣除门窗洞口,但不计算门窗洞口侧壁,侧壁部分定额已经综合考虑。

    自己好好理解下!加油!

    墙厚



    剪力墙厚度


    2015-4-13 20:13:23

    1、中心线的工程量大些,但差别不大,可以忽略的。(你想啊,其实就是外扩了几公分,有的地方变长了,有的地方也变短了,自己可以找个图纸在CAD上比较一下)

    2、砂浆的厚度是不计算的。

    3、应该是按照1.46*1.46。

    补充:如果是给分包班组计算的话,就不能按照计算规则算了,那就要考虑现场的完成尺寸情况了!


    答疑解惑








    2015-04-12 21:51:08 

  • 1 剪力墙厚度250,窗框60,那计算窗侧壁保温时,按多少计算?【可以按剪力墙厚度减掉窗框厚度后取1/2】假如外墙保温板厚40,是不是(250-60)/2+40 ?【可以这样计算】 2 外墙保温板面积厚度40,那计算时,是按保温板中线还是外边线计算长度?【计算规则规定按设计保温面积计算,可以理解为墙体全部覆盖保温的面积】 3 在计算外墙砖面积时,扣除门窗洞口面积,门窗洞口是否包括侧壁抹灰?【门窗洞口不包括侧壁抹灰厚度】

    2015-04-12 11:32:00 

  • 你好:取中计算侧壁尺寸,外墙面砖需要计算侧壁面积。

    2015-04-12 11:39:54 