• 消火栓系统镀锌钢管法兰连接套定额

    1.是套八册中钢管焊接子目和法兰安装子目? 2.还是借套七册镀锌钢管法兰连接子目和法兰安装子目? 3.七册八册说明:管道安装中不包括法兰制作、安装。请问法兰片另行计算并套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第七册第二章水灭火系统安装说明第一条:本章定额适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、气压水罐、消防水炮的安装及管道支吊架的制作、安装。消火栓系统镀锌钢管法兰连接不属于“自动喷水灭火系统的管道”使用应该套用第八册钢管焊接子目和法兰安装子目。

    2015-04-12 13:59:28 

  • 消防工程按第七册定额子目套用。

    2015-04-12 11:45:03 

  • 消防管道套定额第七册,法兰按实计算,套定额第六册。

    2015-04-12 11:42:34 