• 框架梁既有抗扭筋又有交叉构造筋该怎么设置

    如图,请问该怎么设置?

    抗扭筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图,请问该怎么设置?

    答:》》》在其箍设置。长度还应看设计大样的斜角多少度才能计算长度的。

    构造筋


    答疑解惑


    2015-04-12 17:15:13 

  • 框架梁中的交叉构造筋需要在其它箍筋中选择钢筋类型输入处理的。

    也可以汇总后编辑钢筋增加计算。

    侧面筋是直的,交叉钢筋有斜度。可以在侧面筋位置输入处理,编辑钢筋处理一下长度就行了。

    (如果不计较斜长增加的这一点量,就可以直接在侧面筋中计算)

    2015-04-12 16:27:32 