• 11g101图集第94页的第3条和第4条是什么意思?

    还有就是温度筋是什么?怎么还可以当分布筋兼做抗温度筋 分布筋自身及其与受力主筋、构造钢筋的搭接长度是什么意思? 希望各位朋友帮我理解下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    依据GB50010-2010,9.1.8条所示,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,应在板表面双向配置防裂构造钢筋,配筋率不小于0.10%,间距也不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通配置,也可另行设置钢筋并于原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是为了防止温差较大而设置的防裂措施。

    因为温度筋是为了保证板上表面开裂设置的,如果上表面布置有分布筋,那就可以兼做抗温度筋 分布筋自身及其与受力主筋、构造钢筋的搭接长度是一个1.6倍锚固长度,因为这个接头基本上都是接头率100%

    主筋

     

    2015-04-12 21:45:38 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题