• 未标注板负筋问题

    如图未注明板负筋钢筋信息是跟同一块板已注明负筋钢筋信息一样,还是按照说明未标注板面钢筋信息确定钢筋?

    标注板

    未标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2015-04-13 14:48:53 

  • 如图未注明板负筋钢筋信息是跟同一块板已注明负筋钢筋信息一样,还是按照说明未标注板面钢筋信息确定钢筋?

    ——:这个应该是未注明钢筋信息的板,是这样配筋的

    已经给出配筋信息的现浇板,就按照已经给出的布筋

    图上肯定有没给出布筋的现浇板的,是桌的这部分板

    2015-04-13 11:50:23 

  • 这种标注方式的处理原则

     

    图纸上有标注出钢筋信息的    按照标注出来的钢筋信息来处理

    图纸上没有标注出钢筋信息的     按照设计说明的通用规则来处理

    2015-04-13 11:54:37 