    定额规定“铝合金地弹门制作型材(框料)是按101.6mm×44.5mm×1.5mm(厚度)方管制定的;铝合金单扇平开门、双扇平开窗型材(框料)是按国标38系列制定;铝合金推拉窗型材(框料)是按国标90系列制定。如型材断面尺寸及厚度与子目规定不符时,按附表调整铝合金型材用量,附表中“( )”内的数量为子目取定量。采用非标准铝合金型材制作门窗时,可按图示尺寸计算调整铝合金型材用量,损耗率按6.0%计算。”问题:1、定额子目人材机里型材数量含量没有括号,是调整这个数量吗?2、型材数量:是指所有铝合金框扇枋料重量都参与吗?3、玻璃厚度调整的面积如何计算?谢谢!相见下截图

    损耗率

    平开门

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “ rt4wt3t34wr23 ”就不要断续下去了,否则不客气的说你已经是“过街老鼠,人人喊打”啊。 1、没有括号内容,就不用输入或调整。 2、是指不同框料的比重(不同厂家的铝材比重是不同的)与长度进行计算。 3、玻璃的消耗量,不做调整。