火灾自动报警各层端子箱线至消防控制室问题
各层的端子箱至消防控制室的线是单独连接至消防控制室,如图A,还是总体连接在一块至消防控制室呀如图B
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,信号线和广播线一般是单独连接到消防控制室的;因为要分信号回路和分广播分区的。
2,消防电话和电源就不一定的:电话一般是同一个方向一根总线,所以是总体连接在一块至消防控制室的。
电源看情况和设计说明的:层显电源一般都是单独连接至消防控制室的;各回路上的电源(如模块等)可以总体连接在一块至消防控制室的。
3,多线控制线都是直接连接至消防控制室的。
4,消火栓启泵线是整个项目的线都是连接在一起的。