    各层的端子箱至消防控制室的线是单独连接至消防控制室,如图A,还是总体连接在一块至消防控制室呀如图B

    单独

    火灾自动报警

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,信号线和广播线一般是单独连接到消防控制室的;因为要分信号回路和分广播分区的。

    2,消防电话和电源就不一定的:电话一般是同一个方向一根总线,所以是总体连接在一块至消防控制室的。

    电源看情况和设计说明的:层显电源一般都是单独连接至消防控制室的;各回路上的电源(如模块等)可以总体连接在一块至消防控制室的。

    3,多线控制线都是直接连接至消防控制室的。

    4,消火栓启泵线是整个项目的线都是连接在一起的。