yang_0620 2015-04-14 11:33:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1598查看 3回答
次梁与墙(柱)相连的一端,构造同框架梁,如何处理钢筋加密问题?
说明中有这么一条<次梁与墙(柱)相连的一端,构造同框架梁>,当图纸中一端一端接梁一端接墙柱的次梁较多,次梁集中标注非加密,框架梁需加密,如何处理这种情况的钢筋加密问题?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能是手工计算箍筋。
2015-04-14 12:08:21
-
您把次梁类别修改为框架梁即可
2015-04-14 14:04:32
-
你把次梁的属性定义为框架梁,然后在计算设置里框梁的设置中有个框梁与梁为支座时箍筋不加密。
2015-04-14 16:23:38
-
当梁一端与剪力墙或柱相连而一端与其他梁相连时,与梁相连的箍筋不用加密,那请问是两端还是中间段也不加密
当梁一端与剪力墙或柱相连而一端与其他梁相连时,与梁相连的箍筋不用加密,那请问是两端还是中间段也不加密,如图,中建端也有梁,那中间端是否需要加密?16G图集
-
请问,图纸要求两端分别于柱和梁相连的框架梁,只可加密与柱连接的一端。是不是这里c6-200的箍筋要改
请问,图纸要求两端分别于柱和梁相连的框架梁,只可加密与柱连接的一端。是不是这里c6-200的箍筋要改为c6-100/200?
-
图纸里面说“当框架梁仅有一端与柱或剪力墙相连,另一端与梁相连时,与柱或剪力墙相连的一端按框架梁节点构造,与梁相连的一端按非框架梁节点构造”,请问怎么实现这种做法?在软件中要什么设置
-
图纸里面说“当框架梁仅有一端与柱或剪力墙相连,另一端与梁相连时,与柱或剪力墙相连的一端按框架梁节点构造,与梁相连的一端按非框架梁节点构造”,请问怎么实现这种做法?在软件中要什么设置
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看