披星戴月学翻样 2015-04-15 08:21:59 | 陕西省 云翻样 | 2818查看 2回答
基础柱插筋和首层柱连接问题
我们知道基础插筋就是短钢筋筋露出一个超出非连接区位置,长钢筋再与短钢筋错开1.3倍labe。 钢筋是套丝连接 那么 首层柱筋=首层层高-基础插筋高度+第2层柱筋路出长度。 第2层主筋=第2层层高-首层柱筋露出长度+3层柱筋露出长度 这样算来 基础到第3层的底面(2层顶)以一根柱钢筋为例, 就应该是三段《基础插筋+首层柱钢筋+2层柱钢筋) 可是我在广联达中计算后,首层的柱钢筋直接贯通到了第三层底面(二层顶) 基础插筋+首层柱钢筋直接连到了第2层顶(第3层底面)变成了2段。 如图中:图一是基础插筋, 图二是首层的 这是同一根柱。这是哪里设置出了问题? 怎么才能让它变成三段?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
查检一下你设置的柱标高。
2015-04-15 08:46:11
-
嵌固部位设置哪了,
2015-04-15 09:35:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看