钢筋软件问题-地下车库地下室构件全部在基础层中绘制
GGJ2009工程中楼层设置只有基础层和首层,地库的墙柱梁板、基础构件都在基础层中绘制,这样绘制的工程与正常情况下绘制的工程(按负一层、基础层分开,墙柱梁板在负一层中绘制,基础构件在基础层中绘制)钢筋工程量会有差别,主要是剪力墙与框架柱部分的钢筋。请问竟真老师,1、钢筋工程量有差别的具体原因是什么?2、绘制时是否应按负一层、基础层分开?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该分开基础层和负一层的,不要把负一层和基础层混为一谈 因为,如果把负一层和基础层合并为一个楼层,就缺少了一个钢筋搭接
2013-02-21 22:32:58
-
同意shi292616054的回答。
2013-02-24 11:10:17
-
同意楼上的意见。
2013-02-22 08:01:19