• 咨询老师筏板高差处的钢筋锚固问题

    如图,400厚的筏板需要锚入800厚的筏板里30d。我设置了节点设置,已经修改了400厚筏板的面筋锚固,但是底筋的为啥修改不了,为什么节点设置的8条不适用呢?希望会的老师帮忙解答,当然是除了修改编辑钢筋数据的方法以外的办法,求老师指点

    修改编辑钢筋

    筏板高差

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图,400厚的筏板需要锚入800厚的筏板里30d。我设置了节点设置,已经修改了400厚筏板的面筋锚固,但是底筋的为啥修改不了,为什么节点设置的8条不适用呢?

    这个原因是因为你在软件中定义筏板主筋时,默认的锚固长度为41倍D,软件是按不能小于最小锚固长度来计算的,如果你在节点中设置为其他的数值时,软件会仍按软件中默认的锚固长度来计算的,你可以在属性中修改锚固长度值,软件会按你输入的锚固长度值来计算的.

    答疑解惑

    2015-04-15 21:21:45 

  • 筏板高差处的钢筋锚固问题可以在汇总计算后,点钢筋编辑,直接修改钢筋长度,然后锁定构件。

    2015-04-15 21:26:00 

  • 答:实际上 广联达的默认设置就是按图集来处理的

    如果设计图纸节点要求和图集不一致的,首先要改变这个默认设置,然后再改变具体的节点数据

     

    2015-04-16 14:57:00 