32***7**@qq.com 2013-01-22 17:33:55 | 江西省 土建算量GCL2013 | 405查看 2回答
剪力墙的问题
剪力墙一般都是含暗柱的,那么可不可以设置暗柱端柱转角柱边缘柱导入到图形里这些剪力墙柱就按照剪力墙计算呢。在这里我提议两种算法1、剪力墙柱(包含除框架柱、构造柱的一切剪力墙柱)合并到砼强,同时脚手架等都应一致2、柱子与铜墙分开计算。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱端柱转角柱边缘柱,不要导入到图形里。这些剪力墙柱都套剪力墙定额。剪力墙柱(包含除框架柱、构造柱的一切剪力墙柱)合并到墙,同时脚手架等都应按砼墙计算。
2013-01-22 18:16:23
-
剪力墙的水平钢筋就要按锚入暗柱内,并计算到对边,再加弯折15D。导入图形时可以选择导入暗柱,并可以套上相应的做法,但它也会影响个另量的计算,最好是不要选择导入暗。
2013-01-22 17:41:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看