• 装饰脚手架

    1、 3.6m以内的 内墙装饰(抹灰贴墙砖)还有天棚抹灰 要不要套脚手架?套什么脚手架? 2、3.6m以内的墙体砌筑要不要套脚手架,套什么脚手架? 3、什么情况下要用套用成品保护? 我是湖北的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、 3.6m以内的 内墙装饰(抹灰贴墙砖)还有天棚抹灰 要不要套脚手架?套什么脚手架? 分别套装饰简易内脚手架3.6米以内内墙、柱面;3.6米以内天棚脚手架。2013定额:A21-6;A21-7.

    2、3.6m以内的墙体砌筑要不要套脚手架,套什么脚手架? 3.6m以内的墙体砌筑脚手架包含在综合脚手架内,不需要另套脚手架。不能计算建筑面积的部位施工时必须搭设脚手架的砌体根据搭设情况套相应脚手架子母。

    3、什么情况下要用套用成品保护? 施工过程中实际采取保护措施的情况下套用成品保护。

     

    2015-04-22 16:36:18 

  • 已采纳

    3.6m以内的 内墙装饰(抹灰贴墙砖)还有天棚抹灰 不要套脚手架,含在装饰定额内。只要超过1.4的墙体砌筑套砌筑里脚手架。成品保护在实际发生后通过签证计取。

     

    2015-04-16 10:18:37 

  • 已采纳
    3.6mi以内的装饰脚手架已经综合在定额呢 不另外记取  3.6m的墙体也是不用套脚手架的 

    2015-04-16 09:59:31 

  • 装饰脚手架不足3.6m不需要套脚手架,定额内已经综合考虑包含在内。

    2015-04-16 10:08:50 