• 剪力墙插筋设置

    图纸设计地下二层和三层的外墙为FQ,地下一层为DQ 问题一:图纸FQ上没有画暗柱,(图片一)但在首层此位置有暗柱,那么在地下室此处该不该布置暗柱? 问题二:在地下一层FQ变为DQ,但这些DQ剪力墙插筋(图片二)如何在软件中设置? 问题三:-0.10处剪力墙顶部弯折软件中怎么设置?是在是在节点设置中第12.13条设置呢?具体怎么设置? 3C16是压强筋吗? 问题四:剪力墙属性表里的插筋信息指的是什么?需不需要填写? 肯请老师们帮忙,在此先谢谢你们!

    剪力墙插筋

    顶部弯折

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸设计地下二层和三层的外墙为FQ,地下一层为DQ 问题一:图纸FQ上没有画暗柱,(图片一)但在首层此位置有暗柱,那么在地下室此处该不该布置暗柱?

    应该设置,将首层暗柱复制到负一层即可,底标高定义为基础底标高。

     问题二:在地下一层FQ变为DQ,但这些DQ剪力墙插筋(图片二)如何在软件中设置?

    可在墙节点设置中的垂直筋基础插筋节点中设置或输入固定值。

     问题三:-0.10处剪力墙顶部弯折软件中怎么设置?是在是在节点设置中第12.13条设置呢?具体怎么设置? 3C16是压强筋吗?

    是在12.13条中设置,可以输入固定值(墙厚减保护层),3C16是压强筋。

     问题四:剪力墙属性表里的插筋信息指的是什么?需不需要填写? 肯请老师们帮忙,在此先谢谢你们!

    插筋信息不需要填写,软件默认同墙垂直筋。

     