• 暗柱定位图尺寸与大样不一致时怎么处理?

    在同一张图纸里,同一楼层的暗柱定位图与大样不一致,是按照定位图修改尺寸还是按照大样去布置,布置的位置如何偏差?

    暗柱

    偏差

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最好是咨询设计,给个明确的说法。既然存在有矛盾,任何一个位置出现错误都有可能,也包括要结合其它位置或图纸。如果上术方式都无法解决时,按大样施工也是可以的

    2013-02-26 17:22:59 

  • 这个情况属于设计上的错误,不能自己下结论,要问一下设计这个该怎么办

    2013-02-26 20:27:36 

  • 我感觉应该按照定位图,有可能是大样图出现了问题。 如果要修改定位图 那样涉及是问题就太多了 对剪力墙 柱 梁 都可能有影响 设计时候不应该出现这个问题

    2013-02-26 21:16:40 

  • 看一下建筑图,看旁边是不是洞口

    2013-02-26 17:20:56 

  • 这个你要咨询一下设计院,这种情况一般不能按照详图,毕竟图纸中平面图中的尺寸小,而实际尺寸是按照平面图施工的

    2013-02-26 19:55:22 

  • 一般来说,是按照详图来处理,不过你最好问问设计院

    2013-02-26 17:19:36 