• 次梁加筋疑问和吊筋

    规则里设置好次梁加筋后原位标注还需要再设置吗 规则里设置好了次梁加筋是6,云检查的时候提示次梁加筋未输入,这时候我还是要继续输入还是直接不管? 然后吊筋如果图纸上没有,需不需要我自动生成?

    吊筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 规则里设置好次梁加筋 规则里设置好了次梁加筋是6,云检查的时候提示次梁加筋未输入,这时候 还是要继续输入 吊筋如果图纸上没有, 不需要 自动生成的;

    2015-04-19 08:59:18 

  • 自动生成的吊筋、次梁加筋不一定完全合适,生成后必须逐条梁检查,多余的删除,没有生成的就原位标注处理一下。

     设置好后就可以自动生成的,但补一点完全合适,所以要仔细的检查的。

     

     

    云检查


     

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     



    2015-04-19 09:10:48 

  • 规则里设置好次梁加筋后原位标注还需要再设置吗【不需要,不能重复输入】 规则里设置好了次梁加筋是6,云检查的时候提示次梁加筋未输入,这时候我还是要继续输入还是直接不管?【点击后面的反查,看看是否正确,如果,没问题,就不用管】

    2015-04-19 09:30:49 