    河北12定额:住宅计算1KV以下交流供配电系统调试时,系统个数按电源进户的个数记取。什么是电源的进户个数?设计说明中提到本建筑三路电源分别引自室外箱式变电站,那电源进户个数是三个吗?还是从配电柜算起,有几个配电柜就有几个电源进户?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    河北12定额:住宅计算1KV以下交流供配电系统调试时,系统个数按电源进户的个数记取。什么是电源的进户个数?设计说明中提到本建筑三路电源分别引自室外箱式变电站,那电源进户个数是三个吗?若是从一个箱式变电站引出的,仍然属于一个进户电源,按一个系统计算;引自不同位置的箱式变电站,就分别计算。

    2015-04-20 08:29:18 

  • 高层住宅每单元一个调试

    2015-04-20 16:40:48 

  • 进户电源:该进户母线(或电缆)一停电,后面的配电箱柜都失电的情况为一个系统。不是按配电柜的个数计算。

    2015-04-20 08:25:49 

  • 可以这样理解