• 剪力墙图中,窗位置上有连梁,但是剪力墙没有贯通画。那么连梁上面我用画上剪力墙吗?

    如图,剪力墙和暗柱,断开处是窗位置,窗上有连梁布置,那么连梁上面是剪力墙吗,怎么布置?钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,如果遇到这种问题你应该先到建施图中看看,窗处的大样图看看是什么材质,然后确定使用剪力墙还是砌块墙,所以说你还是要建施结施结合着来看图,才不会绘制错,或者咨询一下施工方和设计

    2013-02-23 12:15:35 

  • 连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。 [版本号11.5.4.2398,只要画上连梁,剪力墙的水平筋就会在连梁里计算。连梁位置用剪力墙画上去比不画上剪力墙的钢筋量要少。剪力墙的水平筋在连梁的 侧面纵筋 里输入,钢筋量最大]。

    2013-02-23 13:53:21 

  • 连梁处不需要画剪力墙的,定义连梁时,打开其他属性,在侧面钢筋中按设计输入侧面钢筋,然后布置连梁即可。断开处窗的位置应该定义填充墙或砌体墙画图布置的。

    2013-02-23 16:39:51 

  • 你将连梁的顶标高定义为层顶标高画上即可,门窗洞口处不必画剪力墙,除非有特别标注说明

    2013-02-22 21:20:14 

  • 有连梁的话连梁上面就不用再画剪力墙了

    2013-02-22 20:38:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题