• 现浇板的钢筋布置问题

    图2中要求的“未注明现浇板顶配筋均为C8@200,未注明现浇板板底配筋均为C6@140.”,而图1中(红色箭头所指的配筋)只标注了现浇板的底部配筋,问,图1中的现浇板是否也按照“未注明现浇板顶配筋均为C8@200”执行,板顶部配筋为双向为C8@200 ??? 谢谢大家

    箭头

    板底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图2中要求的“未注明现浇板顶配筋均为C8@200,未注明现浇板板底配筋均为C6@140.”,而图1中(红色箭头所指的配筋)只标注了现浇板的底部配筋,图1中的现浇板如果画有顶部双向配筋时,才能按照“未注明现浇板顶配筋均为C8@200”执行,板顶部配筋为双向为C8@200 ,如果没有画板顶配筋,板顶部就不能按C8@200 双向配筋的,图中所设计的负筋没有标注型号的应该按C8@200配筋。

    2013-02-23 17:16:53 

  • 是的,你理解正确

    2013-02-21 09:38:55 

  • 我认为这块板只有底部受力筋,因为这块板四周布有负筋,所以不需要配双层双向钢筋了,

    2013-02-21 10:39:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题