晴天 2015-04-21 10:54:08 | 辽宁省 安装 | 46765查看 4回答
空调铜管应套哪个定额子目
空调铜管是套给排水中的室内铜管?还是自动化中的紫铜管?还是其他专业的子目?压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、真空实验、气压试验这些有必要做吗?保温层、刷油怎么套取定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳空调铜管是套给排水中的室内铜管?还是自动化中的紫铜管?还是其他专业的子目?压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、真空实验、气压试验这些有必要做吗?保温层、刷油怎么套取定额?空调铜管套给排水中的室内铜管子目;吹扫、真空实验、气压试验不再单独计算,包括在管道安装子目中了,刷油按管外径面积套防锈漆、调和漆子目,保温按设计要求材料计算体积套相应子目。
2015-04-21 11:09:31
-
已采纳
空调铜管是套给排水中的室内铜管?
空调铜管套给排水中的室内铜管相应子目。
吹扫、真空实验、气压试验这些有必要做吗?
吹扫、真空实验、气压试验这些如果设计要求就必须做。
保温层、刷油怎么套取定额?
保温层、刷油套用刷油、防腐蚀、绝热工程中的相应子目
2015-04-21 11:10:49
-
已采纳你好:按工艺管道工程定额子目套用。
2015-04-21 10:59:05
-
空调铜管应该套第七册通风空调工程总中C7-1-73到82系列子目,吹扫、真空实验、气压试验需单独计算,刷油支架按管外径面积套防锈漆、调和漆子目及管道支架,保温按设计要求材料及管径计算体积套相应定额子目。
2020-10-27 11:31:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看