• GGJ中,剪力墙与暗柱、端柱的配筋问题

    在广联达GGJ中,YBZ-1为图1(P1)中红圈标示的暗柱(端柱?)。在图2中,红圈标示的剪力墙与YBZ-1重合。 问题一,请问下列四种情况中,哪种才是正确的做法: (一),当有图2中红圈所示的剪力墙时: 1,当YBZ-1设置为暗柱时,剪力墙Q1的配筋如图3所示,外侧水平筋出现了搭接/2,内侧水平筋是弯折15*d进入YBZ-1. 剪力墙总重55.369kg。 2,当YBZ-1设置为端柱时,剪力墙Q1的配筋如图4所示,外侧水平筋出现了搭接/2,内侧水平筋是深入到端柱YBZ-1对边。剪力墙总重53.889kg。 (二),当删除图2中红圈所示的剪力墙时: 1,当YBZ-1设置为暗柱时,如图5所示,剪力墙2侧水平筋只是内部弯折10d。剪力墙总重53.643kg。 2,当YBZ-1设置为端柱时,如图6所示,剪力墙2侧水平筋直锚入端柱YBZ-1。剪力墙总重51.67kg。 备注1:上述四种设置,图2红圈内的剪力墙钢筋计算结果都为0。YBZ-1的钢筋量都是一样。 问题二:据工程总监的意思,图2红圈内的剪力墙实际施工是有水平筋的(不排除他记错的可能),理由是在此处设置暗柱(或者端柱),是为了加强剪力墙结构,而此处(红圈所示剪力墙)如果没有剪力墙水平筋的话,YBZ的箍筋直径小于原剪力墙水平筋的直径,没有起到加强的作用。请问:红圈所示剪力墙配筋结果是否为0kg?如果可以的话,找出11G平法依据。 问题三:此YBZ-1到底应该是属于端柱还是暗柱,请阐述理由,最好是11G平法依据。 各位大神们,这个问题比较复杂,请思考好,找出依据作答,共同进步,谢谢! 备注:由于上传图片数量限制,图1和图2在一个图上,图3和图4在一个图上。

    外侧水平筋

    钢筋计

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:不管是墙身上的啥柱,画剪力墙是一定要全部画满(不用考虑所谓的暗柱、端柱。。)

    记住这些所谓的柱存在的基础是在墙身上的,所以先把墙画满了,再画柱

    至于节点构造 按看结构说明是否有特别要求,没有要求的按平法图集要求

    软件会按你所选的节点要求来处理钢筋情况。前提是剪力墙一定要全部画满,不能留出柱的位置。

    2015-04-22 09:00:23 

  • 已采纳

    你的问题其实就是2个,一到底是端柱还是暗柱还是端柱,只有GDZ/YDZ形式的才是端柱。你这个应该是暗柱,是剪力墙的加强部位。但是广联达端柱和暗柱的计算规则是一样的啊,为什么会出现你这种情况······

    二、暗柱的地方要不要画剪力墙。要剪力墙要覆盖住暗柱。

    2015-04-21 17:27:21 