• 暗柱钢筋问题

    这两个暗柱有什么区别,钢筋定义一样吗

    暗柱钢筋

    问题补充:图纸给的钢筋明细表是6根钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这两个暗柱有什么区别,钢筋定义一样吗


    问题补充:

    图纸给的钢筋明细表是6根钢筋

    答:区别在于非阴影区的长度不同。110与200是非阴影的长度,钢筋6根是约束边缘柱的配筋,非阴影区的配按剪力的配筋,间距为1/2S。

    钢筋明细表

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-04-21 16:39:56 

  • 可以用参数形定义,尺寸不一样,但钢筋是一样的

    暗柱钢筋

     

    2015-04-21 15:25:48 

  • 这两个暗柱的类型是相同都,都有阴影区和非阴影区,定义暗柱的时候暗柱两个长度的和定义,就是110+400和200+400,110和200范围内的纵筋和拉筋按照剪力墙的纵筋和拉筋规格配置。

    2015-04-21 15:24:51 

  •    我现在正在做的就是剪力墙结构的工程,

       暗柱就像你给出,400为阴影区长度,110和200分别为两个暗柱的非阴影区长度,定义是不一样的,陈工给出的是一种方法,但是我通常的做法是采用自定义的方法去绘制,把纵筋和箍筋分别自定义画上去,这就需要对钢筋构造有一定的了解,希望对你有所帮助。

    钢筋明细表

    2015-04-22 17:05:30 