• 垂直运输和脚手架问题

    1: 5层砖混结构住房,基础深度没超过3米,砖混结构地下室高度2.3米还套垂直运输吗?套多高的?如果基础超过3米,地下室垂直运输怎么套?2: 砖混结构2.3米地下室外墙脚手架套取多高的脚手架?是合并套一个整体高度的脚手架,指地下室地坪到檐口高度,还是分开套地下室地坪到板顶的高度脚手架?3:钢结构基础深度4米 就施工基础部分,那么垂直运输怎么套取?4:单独地下室垂直运输什么情况下套用?砖混结构的可以套用吗? 一共4个问题!谢谢!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、有地下室的结构也要计算垂直运输费用。按最低类别套用。

    2、地下室外墙单独套用15内双排外脚手架定额项目。

    3、如果是没有砌体结构就不需要套用垂直运输费用。

    4、单独地下室一般都需要套用垂直运输费用。