• 关于配电箱

    如图,这是一个系统图的配电箱,图上没有标明这个配电箱的尺寸,我算电缆的时候要预留半周长,请问,如何得知这个配电箱的尺寸?

    预留

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,按规定设计的时候都应该标注配电箱尺寸的,但是现在设计人员质量参差不齐,导致这一块很容易漏掉,若是没有,你可以统一按1.5米的半周长计入。

    2015-04-21 18:27:04 

  • 这个配电箱内有8个开关,可按半周长1.0m计算

    2015-04-22 09:44:06 

  • 你好:这个配电箱是20个模数,半周长1米。

    2015-04-21 19:31:19 

  • 图纸如果没有尺寸,最好根据配电箱成套厂提供的尺寸,否则就只能根据经验了。单独都是开关的话考虑1.5米左右,当然还要看回路多少;如果再有电表等其它电气元件的话就要考虑大一些。

    2015-04-22 06:52:11 