• 砌筑套取定额的疑问

    正负0以上内墙的话应该是4-9和4-10(普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙,底部有混凝土坎台),对吗。问题2,外墙是页岩模数多孔砖,宽度如图二所示,有200厚度,和100厚度,分别套取什么定额呢?定额有4-31和4-32,但是宽度是240和190,而现场实际的宽度如图二所示是200宽,和100宽。该怎么处理呢?谢谢大家的回答。

    正负0

    模数

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 正负0以上内墙的话应该是4-9和4-10(普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙,底部有混凝土坎台),对吗【对的】。问题2,外墙是页岩模数多孔砖,宽度如图二所示,有200厚度,和100厚度,分别套取什么定额呢?定额有4-31和4-32,但是宽度是240和190,而现场实际的宽度如图二所示是200宽,和100宽。该怎么处理呢?【200厚100厚都套4-32子目】谢谢大家的回答。

    2015-04-22 12:41:32 

  • 问题一:不全对,因为要考虑是有水房还是无水房; 问题二:直接套取4-32;

    2015-04-23 13:37:00 