• 悬挑梁问题

    一端悬挑的悬挑梁,其悬挑端是一个构造柱,在输入原位标注时,软件把构造柱识别成了一个支座,那么请问,这时钢筋计算的量是对的吗?如果不对是要把构造柱上的支座删除吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件把构造柱识别成了一个支座,这时钢筋计算的量是错误的,应该把构造柱上的支座删除,另外构造柱是二次结构,不能作为支座

    2013-02-22 20:42:21 

  • 一端悬挑的悬挑梁,其悬挑端是一个构造柱,在输入原位标注时,软件把构造柱识别成了一个支座,那么请问,这时钢筋计算的量是对的吗?如果不对是要把构造柱上的支座删除吗? 既然是悬挑梁,说明悬挑端部分是没有支座的,应该把构造柱支座删除掉。

    2013-02-22 19:51:07 