• 二次结构方面

    表示看不懂有些信息,跪求指导,1、剪力墙与现浇过梁,圈梁连接处,在剪力墙内预留插铁,插铁伸出墙外皮长度1.2LAE。这个是什么意思,需要计算钢筋吗,在钢筋软件中怎么操作呢?2、有了砌体通长筋的计算,还需要计算砌体加筋吗 ?3、二次结构圈梁(砌体墙腰梁)与砌体墙交接处需要布置钢丝网吗,我看到清单项目特征中柱梁板、墙交界处钉钢丝网 ,不知道怎么处理?4、以下截图,在软件中怎么处理?

    砌体加筋

    腰梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.二次结构梁每根钢筋增加了两个搭接长度、也就是两个搭接接头,设计不用说明施工中也是这样处理或者进行后植筋;

    2.不用再做墙体加筋,因为通长筋也是锚固于墙体相连的砼柱中;

    3.不需要,网片要加在主体结构与二次结构之间的,减少因填充墙沉降与主体结构出现的裂缝;