• 请问这样是不是需要计算挖电缆沟土方?

    请问1.这样是不是需要计算挖电缆沟土方?应该从哪到哪?外墙边是散水和水沟。 2.土方是否按下面说明这样计算? 3.电缆进入建筑物是还需要预留2m吗?

    散水

    墙边

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,室外电缆保护管入户需要计算土方挖填,按图纸标注埋深计算,(没多少量,几乎可以忽略)。

    电缆进建筑物要预留2米,这是计算规则。

    广联达服务新干线

     

    2015-09-19 21:35:10 

  • 应计算挖方、填方,长度、深度按图,宽度按定额说明。

    2015-09-19 21:54:48 