勇敢の心 2015-04-24 12:43:25 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 2261查看 2回答
钢结构是否计算外架
单层钢结构厂房(门式钢架、高度7米),外墙板及屋面板均为彩钢夹芯板,请问是否需要计算外脚手架? 1、计算或者不计算是否有相应的依据?实际施工外墙板时是否需要搭设外架? 2、大型机械进场费,比如三个厂房,每个厂房都要计算一次,还是只计算一次?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单层钢结构厂房(门式钢架、高度7米),外墙板及屋面板均为彩钢夹芯板,是需要计算外脚手架的。 1、只要你使用了脚手架就应该要计算相应的外脚手架的。实际施工外墙板时应该是需要搭设外架的。 2、大型机械进场费,比如三个厂房,如果不是一起施工,每个厂房都要计算一次的,如果是依次施工没有时间间隔应该是只计算一次的。
2015-04-24 12:57:20
-
已采纳
单层钢结构厂房(门式钢架、高度7米),外墙板及屋面板均为彩钢夹芯板,请问是否需要计算外脚手架?如果钢结构计算了就不计算了,只能计算一次。
1、计算或者不计算是否有相应的依据?实际施工外墙板时是否需要搭设外架?施工时肯定需要脚手架,这个不需要其他依据。
2、大型机械进场费,比如三个厂房,每个厂房都要计算一次,还是只计算一次?如果依顺序或同时施工,就计算一次。
2015-04-24 13:31:27