• 广东定额暗柱和剪力墙的问题,急

    大家好,这是两张剪力墙暗柱图。 如图一,按照广东定额,蓝色方框的应该套异形柱,但是我如果直接从钢筋文件连着暗柱一起导入到图形,那我给这个暗柱构件套异形柱的时候不就把红色方框的也套进去了吗?按照定额图示,红色方框应该套剪力墙吧?定额说并入异形柱的只是那个交接处吧? 把情况弄特殊一点,如图二,蓝色方框应该套异形柱,那这样给暗柱构件套异形柱,红色方框那么多也跟着套进去了。 大家在导入钢筋到图形的时候都导入暗柱的吗?我如果不导入暗柱,在画钢筋的时候用剪力墙包含所有暗柱,但是单独把应该套异形柱的暗柱用不输钢筋的剪力墙包含,这样在图形当中这个剪力墙就直接套异形柱,这样就可以不影响如图一图二的红框柱子混凝土了。这样可行吗?还是说红色方框的混凝土是要算异形柱的?请大家多多指教。

    红色方框

    框柱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是两张剪力墙暗柱图。 如图一,按照广东定额,蓝色方框的应该套异形柱,但是我如果直接从钢筋文件连着暗柱一起导入到图形,那我给这个暗柱构件套异形柱的时候不就把红色方框的也套进去了吗?【你理解错误,你的截图应该套混凝土墙,不存在异形柱的说法,定额所说的异形柱是指不与混凝土相连的独立存在的情况下适用于你的第三个截图情况的】按照定额图示,红色方框应该套剪力墙吧【你的截图中的暗柱不是独立的存在的,是剪力墙的加强带,也就是剪力墙的边缘构件,在土建算量是不存在加强带的,就是混凝土墙】?定额说并入异形柱的只是那个交接处吧【不存在并入,直接按混凝土墙计算工程量】? 把情况弄特殊一点,如图二,蓝色方框应该套异形柱,那这样给暗柱构件套异形柱,红色方框那么多也跟着套进去了。 大家在导入钢筋到图形的时候都导入暗柱的吗【暗柱分情况,与剪力墙同宽的不需要导入,厚度超过墙厚度的要导入,然后转换暗柱和剪力墙】?我如果不导入暗柱,在画钢筋的时候用剪力墙包含所有暗柱【本来就应该用剪力墙全部覆盖暗柱的】,但是单独把应该套异形柱的暗柱用不输钢筋的剪力墙包含【布输入钢筋是错误的,必须用输入钢筋的剪力墙完全覆盖暗柱】,这样在图形当中这个剪力墙就直接套异形柱【套混凝土墙】,这样就可以不影响如图一图二的红框柱子混凝土了。这样可行吗【不可以的,你没有理解定额的内涵】?还是说红色方框的混凝土是要算异形柱的?【截图中的所有暗柱全部按混凝土墙计算工程量】

    2015-04-25 09:19:03 

  • 这个在图形算量里面全部按剪力墙绘制计算。

    2015-04-25 00:00:48 

还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看