HQQJY 2015-04-25 17:14:36 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1206查看 2回答
图形算量中檐高问题。
图形算量中檐口处的标高是9米,室内外高差是-0.45米,那檐高是多少
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
檐口高度是9.45米
檐口高度影响到建筑物的抗震等级已经超高降效的有效高度,对咱们造价来说影响不了,那如何确定檐口高度呢?
檐口:指结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶,檐高就是设计室外地坪至檐口的高度。檐口就是指建筑构图中在顶部的典型地带线脚并凸的水平部件;特指古典建筑檐部三个部分的最上部分。
檐口”又被误叫作“沿口”一般说的屋面的檐口是指大屋面的最外边缘处的屋檐的上边缘,即“上口”,不是突出大屋面的电梯机房、楼梯间的小屋面的檐口。
“檐口”、“女儿墙”均是房屋外立面处的最高点。
“檐口”高度并不包括“女儿墙”高度
檐口高度就是指室外地坪至屋面的屋面檐口(最低点)或屋面现浇板顶的高度 。檐口到地面的高度对于消防来说有重要的意义,消防登高云梯的高度超过了檐口的高度,消防人
檐口
员就可以直接上屋面去 灭火、救人。
建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
根据《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102;2002 第4.2.1-4规定:门式钢架轻型房屋的檐口高度,应取地坪至房屋外侧檩条上缘的高度。
坡屋顶檐口高度指滴水至室外地坪高度。
2015-04-25 19:11:39
-
一)平屋顶带挑檐者,算至挑檐板下皮标高;1、外挑檐沟的,按檐沟底标高到室外地坪为准,有多个外檐沟的,按不同高度区别,同一位置有多层檐沟的,按高的为准;2、没有外檐沟只有内檐沟的,按内檐沟底到室外地坪为准;3、没有檐沟的按屋面滴水部位为准(如伸出外墙的平、斜挑檐)(二)平屋顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高;(三)坡屋面或其它曲面屋顶均算至墙的中心线与屋面板交点的高度;(四)阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高;(五)突出屋面的水箱间、电梯间、楼梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。
2015-04-27 08:20:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看