• 图形算量重大漏洞,望重视!

    看图!!!一张很规范的CAD图,放大1000倍,并且精确到小数点后6位之后奇迹出现了!这样的图导进广联达之后不知什么原因,差异被放大了,两条间距9.0000000012的轴线,到广联达里面变成了9001,8999。大家肯定觉得这么小的误差不算什么施工时误差比这个大多了,对量没什么影响! 但是经过多次试验之后,发现!这样的CAD图导进去很容易照成梁边和墙边不对齐,就存在那么一丝丝误差,梁凸在外面不要紧,要是墙凸在外面,布置墙面之后,梁粉刷就全部变成墙粉刷了。要知道这里面套价是有很大差异的! 联系广联达客服之后,说没有办法处理,只能一个个单对齐处理,但是这么细微的缝隙很难发现,即使发现了,也很难处理,大家可以自己动手试试,点单对齐,放大放大,点目标线,回子标没了,点不着!只能再缩小缩小,估摸着点到,还不知道点的对不对,因为放大后两条线就成一条线了,只能再缩小缩小看看点的对不对! 希望广联达能重视这样的问题,或者提出很好的解决方法!

    单对齐

    墙边

    问题补充:广联达能做出检查这种误差的功能也是好的,因为太细微的差异,真的很难察觉!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我是看懂你的问题,但我不赞成你的观点,第一,软件是一个算量工具,误差多少全在人去控制,

    第二,不规范图纸才出现你说的问题,广联达也只能优化自身的软件功能,怎么可以考虑谁家的图纸规范,谁家的图纸不规范呢,图纸是否规范对软件识别是有很大关系的,但广联达又怎么能控制大大小小的设计院呢,

    第三,做预算不是搞太空飞船对接的,误差是允许存在的,造价本身就是一个概数,工程造价没有绝对正确的,都是合理即可

    第四,你用研究分子学的理论来计算建筑工程的工程量,我感觉你是自己给自己找烦恼

    2015-04-27 20:26:38 

  • 还是手工画图比较好,导图要修改的地方很多

    2015-04-25 22:32:07 

  • 是的,软件应该改进;如发现此问题,把导入的构件删除,重新定义布置处理。

    2015-04-25 22:45:58 

  • 答:CAD图导入到广联达软件后,用工具里的测量两点间距,测量轴与轴之间的间距,如果同轴线标注相符,就证明这个图没问题,就可进行下一步。如果不符,那就删除,在cad图把它调整到与标注相符后,再导入。如果是单张图纸,在你导入时,会弹出比例多少,你可把标注尺寸:测量间距尺寸。就OK了。在cad图里,9000.000000012,导入到广联达,成了9001,8999.图纸就有问题,毫米标注。上面的标注成了9千万零十八米999。如果9米真的标注差00000012。你能看到吗。别说施工不影响。你要拿多少万倍的显微镜才能看出来。专业的画图精度都不成,我们不专业的,还能画出比人家更精的图吗。熟悉导图程序。才是上策。

    答疑解惑

     

    2015-04-26 18:58:15 

  • 我感觉若时间允许还是手工画,现在的广联达软件定义构件画也是很快的。

    2015-04-26 08:48:06 

  • 答:其实这个问题说明了二点

    1:本身广联达软件在导入CAD图形是就把CAD中的图形转换格式后再导入的,在这个转换过程中难免会出现问题;二者的图形核心模块不同难免出现兼容上的问题。

    2:广联达软件导入时对CAD图形是于要求的,这个要求往往在广联达软件的宣传中被弱化了,而跨大了所谓额导图功能(他们在平时的演示中使用的其实时经过前期处理过的CAD图形),使得大多数人都觉得只要是CAD格式额文件就能顺利的导入并立马创建需要的构件,而实际操作中我们发现图层的设置、图元的交接、图块的处理都会给软件的导入带来问题。而这些将在你导入后的构件创建中要去不断的修改,编辑。。。反而会觉得麻烦

    能画还是自己画,这样比较踏实

     

    2015-04-26 10:29:05 