叮叮枣 2015-04-26 21:47:38 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1614查看 5回答
剪力墙与暗柱相连,剪力墙的箍筋在暗柱里面怎么处理
剪力墙与暗柱相连,阴影部分为暗柱,暗柱的纵筋和箍筋与剪力墙的纵筋和箍筋均不一样,怎么处理才能算出正确的量
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳None
2015-04-27 07:15:49
-
这样的设计就叫做约束边缘构件(暗柱),您可以定义参数化一字型约束边缘暗柱。阴影区为暗柱纵筋,非阴影区为剪力墙钢筋。设计标注的Lc=暗柱区(阴影区)+非阴影区。注意箍筋:暗柱区为设计的暗柱箍筋而非阴影区拉筋为设计自底部向上(根数+级别+直径),大箍筋同时拉住暗柱纵筋和剪力墙纵筋。
2015-04-27 08:00:42
-
剪力墙与暗柱相连,阴影部分为暗柱,暗柱的纵筋和箍筋与剪力墙的纵筋和箍筋均不一样,怎么处理才能算出正确的量,定义暗柱,把阴影以外部分也定义上,截面编辑选择是,自己布置纵筋及箍筋,然后布置,绘制剪力墙时覆盖暗柱。
2015-04-27 08:03:20
-
可以将非阴区和暗柱定义在一起,用异形暗柱定义,网格水平方向定义为1,299,垂直方向定义为269,1,400,画图时在“1”部位拐个弯,这样纵筋就可以按不同间距布置,箍筋按设计要求画上,将属性的计算设置中柱/墙柱搭接部位箍筋是否加密选择“否”,不然箍筋都要按墙纵筋的5倍D加密。
2015-04-27 08:37:37
-
这是约束边缘构件,可以用柱画,然后在其他钢筋中输入拉筋,要注意拉筋的布置形式,梅花筋的拉筋可能会少些
2015-04-27 10:23:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看