• 工业管道保温层问题,单独就阀门、弯头 管件而言。

    如题,我在计算工业管道保温层的时候,由于管道长度是整体拉通的 中间没有扣除阀门,弯头这些所占的长度,现在需要计算保温层厚度 ,除了算整体管道的保温层以外,还要加弯头阀门这些的保温层,比如50米管子,包含2个阀门,10个90度弯头,那么计算保温层厚度就是 50米的常规管道保温层+2个阀门+10个弯头? 这样会不会多算,虽然我觉得如此哈,但是不是很确定,因为管道长度里面已经包含了阀门+管件了,虽然少了点,但是单独再加的话,我心头不平衡,感觉加多了?虽然定额有公式,但是 我觉得还是多了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、管道绝热项目,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内,设备绝热项目除法兰、人孔外,其他均已考虑在内,不得另行计算。

    2、管道绝热工程量计算时不扣除管件、法兰、阀门等管路附件所占长度,法兰及阀门工程量另行计算;设备绝热中的法兰及人孔工程量另行计算。

    2015-05-03 18:39:04 

  • 阀门的保温需要单独计算,弯头的绝热不需要单独计算,综合含在管道绝热工程量中。管道的保温按照管道延长米扣减阀门所占长度后的工程量计算,阀门和法兰按照个数计算保温

    2015-04-27 13:26:30 

  • 按照定额工程量计算规则及说明进行计算组价就对,常规管道安装就必需按照规范标准及规则计价。不要想得那么过细。

    2015-04-27 11:45:22 

  • 如题,我在计算工业管道保温层的时候,由于管道长度是整体拉通的 中间没有扣除阀门,弯头这些所占的长度,现在需要计算保温层厚度 ,除了算整体管道的保温层以外,还要加弯头阀门这些的保温层,比如50米管子,包含2个阀门,10个90度弯头,那么计算保温层厚度就是 50米的常规管道保温层+2个阀门+10个弯头? 这样会不会多算,虽然我觉得如此哈,但是不是很确定,因为管道长度里面已经包含了阀门+管件了,虽然少了点,但是单独再加的话,我心头不平衡,感觉加多了?虽然定额有公式,但是 我觉得还是多了。

    在计算工业管道保温导的时候,由于管道长度是整体拉通的,中间没有扣除阀门,弯头这些所占长度,需要计算保温层厚度,除了算整体管道保温层外,不需要再加弯头阀门这些的保温层。不再单独计算弯头阀门的保温的。你可以查看计算规则的规定。

    2015-04-27 12:38:02 