51****@qq.com 2015-04-27 16:13:22 | 河北省 其他专业 | 930查看 1回答
厂房内由配电箱至第一盏工厂灯采用铜芯电缆沿桥架敷设
1.说明:厂房内由配电箱至第一盏工厂灯采用铜芯电缆沿桥架敷设,出桥架后穿DN25焊接钢管沿梁明敷。由第一盏工厂灯往后采用铜芯塑料线BV-450/750V-3x2.5mm2穿DN25焊接钢管沿梁明敷。其余场所照明导线均为BV-450/750V-3x2.5mm2,穿DN20焊接钢管。 2. 配电箱系统图中WL1 -YJV-3*2.5 SC25 一个回路三盏灯。 请问一个回路是按系统图中都是YJV-3*2.5还是 从配电箱到第一盏灯是电缆 后边是换成电线呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个回路三盏灯从配电箱到第一盏灯是电缆 后边是换成电线。说明是这样。
2015-04-27 23:13:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看