• 急,请教专家,这几个配电箱的作用,他们是属于消防单位做,还是总包做呢?

    配电箱

    分包

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:消防是分包的,消防控制箱里面的NSX100F-50A/3P塑壳断路器也是消防单位的吗?消防控制箱到消防设备的电力线也是消防做,还是只有信号线是消防单位做呢?谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图1是供水泵和排污泵电源箱,图2是防火卷帘电源箱,图3是消防风机控制箱,图4是消火栓泵控制箱。

    哪个做需要根据合同和具体情况来分析:一般情况下,上述配电箱均由电气工程专业施工方提供,如果合同规定配电箱是和设备配套提供的,则图1和图2由电气工程专业施工方提供,图3由防排烟施工单位提供,图4由消防施工单位提供。

    涉及消防专业的信号线和控制线由消防单位施工

    2015-04-28 09:01:07 

  • 图一的箱子应该是总包做,下面三个应该归消防做。涉及消防的信号线和电源线都应该消防做。

    2015-04-28 08:24:42 

  • 这几个配电箱是消防控制,如果消防是分包的,他们是属于消防单位做,不是总包做。

    2015-04-27 22:22:31 