• 关于有线电视系统图

    图一图四是有线电视线系统图,图二是整个楼层。图三是左边两户。问题1,图四,2[6(SYWV-75-5)PC50]-WE,这个是不是说一共有2根PC50的管子,从地下室上来,刚开始每根管子里面是6根SYWV-75-5的线,到了一层以后,分出两根SYWV-75-5的线,到左右户所在的家庭多媒体箱子。比如图三,有一根线到家庭多媒体箱子以后是不是又分出了两根SYWV-75-5的线到各自插头?我的理解对吗,谢谢大家的回答。也就是每户在弱电井里面只有一根SYWV-75-5的线,通过楼层的楼层解码器箱到家庭多媒体箱子以后,再分出了两根。

    电井

    弱电

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图一图四是有线电视线系统图,图二是整个楼层。图三是左边两户。

    问题1,图四,2[6(SYWV-75-5)PC50]-WE,这个是说一共有2根PC50的管子,从地下室上来,刚开始每根管子里面是6根SYWV-75-5的线,到了一层以后,分出两根SYWV-75-5的线,到左右户所在的家庭多媒体箱子。比如图三,有一根线到家庭多媒体箱子以后是又分出了两根SYWV-75-5的线到各自插头,你的理解对的,也就是每户在弱电井里面只有一根SYWV-75-5的线,通过楼层的楼层解码器箱到家庭多媒体箱子以后,再分出了两根。

    2015-04-27 22:26:35 

  • 同意楼上的回答。

    2015-04-28 05:36:46 

  • 理解的正确。2[6(SYWV-75-5)PC50]-WE,这个是指2根PC50的管子,每根管子里面是6根SYWV-75-5的线,到了一层以后,分出两根SYWV-75-5的线,到左右户所在的家庭多媒体箱子。有一根线到家庭多媒体箱子以后是不是又分出了两根SYWV-75-5的线到各自插头。也就是每户在弱电井里面只有一根SYWV-75-5的线,通过楼层的分支器,再分出了两根。

    2015-04-27 22:27:58 