• 施工单位提出要求对技术措施费进行签证,该不该签?如何答复

    施工单位要求按以下要求签证: 1、技术措施工程量增加:外脚手架:清单有项为双排30m高,实际为八角形梯级三个承力平台连接增加三级承力、脚手架、安全网、脚手架板。清单无项上落施工钢梯一至十层。清单无项材料上落安全外架、安全网。清单无项插入挑檐内外脚手架一至十层:脚手架、每层承力平台及脚手板。 2、装修满堂脚架清单有项与一至十层量不符,需要增加。 清单无项外挑板:一至十层钢管脚手架、室内连接挑出承力平台(因每层变更圆弧底无承力施工)。 3、承送砼费:清单有一项送砼费,建筑为10层园林仿古塔,包括承台以及增强型底板,共有13个浇筑面,实际用起重机挂斗送砼、4人配机,共13个台次52个工天 个人觉得都不应该给,都是你投标时应考虑的要素,但是不懂如何正式答复,求各位高工、知识渊博之人给予解答,跪谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    技术措施费除因变更增加的外,不应调整。

    2015-04-28 15:29:51 

  • 已采纳

    施工单位要求按以下要求签证: 1、技术措施工程量增加:外脚手架:清单有项为双排30m高,实际为八角形梯级三个承力平台连接增加三级承力、脚手架、安全网、脚手架板。清单无项上落施工钢梯一至十层。清单无项材料上落安全外架、安全网。清单无项插入挑檐内外脚手架一至十层:脚手架、每层承力平台及脚手板。 

    没看出来工程量哪有增加,只是工艺做法不同,施工方投标时干什么去了。看看他们施组怎么写的,如果按实际做法写的,是他们造价人员没按施组报价,更不应该给钱。

    如果施工方要求我业主方提供相关依据,我应如何答复?第三点的泵送费也不应调整吗?

    你们可以答复情况属实,请审计单位按合同条款执行。


    2015-04-28 16:18:38 

  • 已采纳
    对于增加或变更的施工组织设计应该批准

    2015-04-28 21:35:58 