• 关于无端子外部接线的疑问

    有个问题一直困扰很久。图一是14定额说明。这个图一的端子板外部(二次)接线,是不是指无端子外部接线和有端子外部接线。图三是江苏成套配电箱的定额材料组成。现在有好几种规格的线,BV2.5 BV4 BV6 BV10 BV16,五种规格的线去接配电箱。江苏定额在无端子外部接线只有两种规格,如图四所示,4-412和4-413定额。2.5和6。压铜接线端子最小的规格是16。现在疑问来了,有人说10平方以下的线不需要计算端子接线,那么如果不计算,定额的说明怎么解释呢?无端子外部接线的定额是什么时候使用呢?还有部分人说BV2.5 BV4 BV6 套取无端子外部接线,BV10以上,BV10和BV16(BV线是硬线),所以套取压铜接线端子。到底哪个是正确的呢?请大家畅谈下。谢谢大家的回答。这个到底怎么计算。希望能解答自己心中一直的疑惑。谢谢

    13定额

    成套配电箱

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额说明是对的。

    超过6平方的端子接线应按规格和连接方式套用焊接(或压接)铜接线端子定额。

    BV10和BV16的端子接线应套用压接铜接线端子定额4-424。

    成套配电箱安装定额中所含的辅材铜接线端子用于配电箱与接地母线的接地连接。

    2015-04-30 08:24:50 

  • BV2.5 BV4 BV6 BV10 BV16,五种规格的线去接配电箱。无端子外部接线只有两种规格,如图四所示,4-412和4-413定额。2.5和6。压铜接线端子最小的规格是16。有人说10平方以下的线不需要计算端子接线是不正确的,10mm2接线端子套用16mm2以内接线端子定额子目,注意是16mm2以内并不是说单指16mm2。你可以看一下16mm2接线端子定额子目的接线端子材料含量:定额子目计量单位是10个,每10个10mm2接线端子5个、16mm2接线端子5个。所以16mm2规格接线端子定额子目包括10mm2接线端子。

    2015-04-29 22:11:55 

  • 你好:找全国统一安装定额解释(里面有说明)

    2015-04-29 15:53:58 