• 关于电气配管以及电缆保护管的挖沟槽和垫沙 ,套什么定额合适 上海2000定额

    电气配管是upvc32 ,埋深0.7m; 电缆保护管是sc70、sc50 ,埋深1.4m。 1、其挖沟槽定额是套土建的机械挖地槽,还是市政的排水管道工程的人工挖沟槽; 2、垫沙这一块是土建的人工回填土 夯填,还是市政的排水管道工程的管道垫层和沟槽回填。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     上海2000定额     电气配管是upvc32 ,埋深0.7m; 电缆保护管是sc70、sc50 ,埋深1.4m。

    1、其挖沟槽定额是套土建的机械挖地槽。

    2、垫沙这一块是市政的排水管道工程的管道垫层,回填土是土建的人工回填土 夯填。

    2015-04-30 08:33:29 

  • 沟槽开挖、砂垫层套用土建工程中的相关定额

    2015-04-30 08:35:36 

  • 套市政定额合适

    2015-04-30 08:40:28 

  • 挖沟槽定额是套电气定额中的电缆沟挖填土中的相应子目,垫沙这一块是套土建定额中回填土子目,在子目中增加砂子的价格。