• 上海定额的电缆防火封堵套什么定额,如何计算?

    其电缆主要通过配电箱连接到各景观灯,主要是埋地敷设。图纸并没有提示具体的计算相关内容,只是在招投标清单里面提到了有防火封堵。

    问题补充:上海2000定额防火封堵相关的只有‘防火堵料 电缆密封填料 楼板/墙体’或者是‘涂抹放火土和各种厚度’防火堵料单位是m3,防火土单位是m2。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       上海定额的电缆防火封堵,其电缆主要通过配电箱连接到各景观灯,主要是埋地敷设。图纸并没有提示具体的计算相关内容,只是在招投标清单里面提到了有防火封堵,这种情况,只能套一个电缆章“防火堵洞 盘柜下”子目。建议套涂抹防火土和各种厚度子目。