• 剪力墙水平分布筋代替边缘构件部分箍筋怎么处理

    剪力墙分布筋和暗柱箍筋间距都是@200 剪力墙水平分布筋代替边缘构件部分箍筋怎么处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是施工做法注意的 以下图为例 箍筋仍然是按照200的间距来布置 而剪力墙的钢筋则跟箍筋岔开布置 预算中 你仍然按c10-200定义外箍,中间的拉筋按照c8-100定义 外边的拉筋按c8-200定义就可以了 暗柱 柱箍筋

    2015-04-30 09:44:03 

  • 让软件自动处理就行。

    2015-04-30 09:40:39 