• 天花板内置风管式(高静压型)RPI系列室内机如何套定额

    如题,是套风机盘管定额还是空调器定额,还需不需要套其他子目?求大神解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    天花板内置风管式(高静压型)RPI系列室内机是套风机盘管定额.

    2015-04-30 10:44:07 

  • 已采纳

    你可以搜下RPI系列室内机的图片,其实就是风机盘管。风机盘管安装包括支架了,但是不包括支架刷漆除锈。风速开关属于电气上面的了

    2015-04-30 11:28:29 

  • 已采纳
    天花板内置风管式(高静压型)RPI系列室内机套风机盘管定额,风机盘管不需要套除锈、刷油,看风机盘管定额中是否含有支吊架的材料,如果风机盘管定额没有支吊架的材料,要套支吊架安装,除锈、刷油等子目,为成品支吊架至套支吊架安装即可,风速开要套相应子目

    2015-04-30 11:03:25 