• 总线联动控制线是一个消防设备一个回路吗?

    总线联动控制线,联动主机——端子箱——消防设备控制模块,关于回路的问题。 1、联动主机到端子箱是否是一个消防设备就对应一个回路? 2、联动主机到端子箱是否是一个消防端子箱就对应一个回路?还是说端子箱与端子箱之间控制电缆采用的'T'接方式? 3、端子箱到消防设备控制模块是否是单独一个回路?还是说端子箱出来一根控制电缆接到控制模块上,然后控制模块控制多个消防设备?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2、联动主机到端子箱是(每系统)一个回路到(对应)一个消防接线箱(消防端子箱)。

    3、消防接线箱(消防端子箱)出来一根信号线(+一根电源线+一根视频线),一路接到各个消防设备上(含报警模块或控制模块)。火灾发生后:1.联动主机通过控制模块向各个消防设备发出控制指令;2.火灾区域消防设备通过报警模块向联动主机发出报警信号。

    2015-05-02 16:40:24 

  • 已采纳

    总线联动控制线,联动主机——端子箱——消防设备控制模块,关于回路的问题。 1、联动主机到端子箱是否是一个消防设备就对应一个回路?不是,端子箱一般是对应一个楼层,好几个回路。

    2、联动主机到端子箱是否是一个消防端子箱就对应一个回路?还是说端子箱与端子箱之间控制电缆采用的'T'接方式? 一个端子箱对应几个回路。一个端子箱到主机是一对一。

    3、端子箱到消防设备控制模块是否是单独一个回路?还是说端子箱出来一根控制电缆接到控制模块上,然后控制模块控制多个消防设备?是端子箱出来一根控制电缆接到控制模块上,然后控制模块控制多个消防设备。

    2015-04-30 12:58:53 