• 二次结构钢筋配筋

    你好!在砌体填充墙中,水平系梁和过梁在洞口上同一个平面中(如图1),图纸要求水平系梁配筋为2C12,过梁钢筋为:下部3B12上部2A8,请问过梁下部钢筋能否用水平系梁钢筋替代?(图2);洞口小于1000的过梁钢筋配筋为上部1A10,下部为2A10,水平系梁2A12,但是图3中水平系梁的两根钢筋也代替了过梁钢筋,请问这样是否正确?我们这里用的是《唐山市住宅工程质量常见问题防治措施》地方强制标准和12G614-1

    二次结构

    水平系梁钢筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在砌体填充墙中,水平系梁和过梁在洞口上同一个平面中(如图1),图纸要求水平系梁配筋为2C12,过梁钢筋为:下部3B12上部2A8,过梁下部钢筋能不能用水平系梁钢筋替代(图2);洞口小于1000的过梁钢筋配筋为上部1A10,下部为2A10,水平系梁2A12,但是图3中水平系梁的两根钢筋也代替了过梁钢筋,这样是正确的,当水平系梁钢筋与过梁下部钢筋相同或者比它大时,可以替代,小了就不行。